女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻垂直鋼筋根數計算

    剪力墻兩端已有暗柱配筋,剪力墻段的垂直鋼筋是否應該四舍五入-1根,例如中間剪力墻長度僅剩余1000,垂直鋼筋,a10-200,鋼筋單排根數是否應計算為4根,在鋼筋計算設置里面怎么不能調整,只能按默認的三種之一
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    暗柱之間的長度是1000mm是,剪力墻的縱筋應該是 5 根才正確,計算結果如果是4給就少一根了,好好計算一下吧,不要虧了自己,也不能便宜了別人呀!

    2010-09-17 16:56:21 

  • 你這種情況1000的墻,就是4根鋼筋,為什么還是調整。4 根是正確的。 是的,應該是6根。

    2010-09-16 21:48:36 

  • 在鋼筋計算設置里面可以調整,修改一下設置,即可。

    2010-09-16 17:22:02 

  • 工程設置中的三種方式已經可以滿足計算了。

    2010-09-16 17:26:22 