匿名用戶 2010-09-16 09:45:43 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1674查看 5回答
關于保溫墻設置的問題
圖紙中規定的外墻為:250厚陶粒寬心磚及50厚聚苯顆粒保溫復合墻體。 我將保溫墻設置成了2個保溫墻單元,一個為BWQ-1-1,墻厚為250,一個為BWQ-1-2,墻厚為50,在設置BWQ-1-2的時候發現墻厚沒有50的,最小為100,請問應該怎么解決呀?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
直接用保溫層定義。 下圖為保溫層的屬性定義界面: 屬性 名稱:根據圖紙輸入保溫層名稱,如:BWC-1; 厚度:保溫層的厚度中包括空氣層的厚度; 空氣層厚度:保溫層與墻體之間的厚度。 說明 1、保溫層的厚度不影響房間裝修的工程量計算; 2、保溫層的空氣層厚度影響保溫層的體積。
2010-09-16 09:54:51
-
最好,墻不要按保溫墻定義,按墻定義,保溫層在其他—保溫層中定義畫圖布置。如果按保溫墻進行定義,保溫墻中墻材質沒有現澆混凝土的材質,如果是混凝土墻是沒法選擇的,按磚墻或砌塊墻選擇,計算規則修改很麻煩的。
2010-09-16 10:22:45
-
分開設置,墻按墻設置,保溫層在外墻面中設置成塊料外墻面來處理就很簡單啦
2010-09-16 09:52:27
-
復合墻單元的厚度可以自行修改一下;
2010-09-16 09:54:43
-
在墻構件里建立附屬構件 把定義好的保溫層附屬到墻體上就可以了
2010-09-16 10:02:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看