女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁的超高模板

    在圖形算量中(一):為什么俺看見有的人將有梁板“梁”的超高模板套A9-37(即板支模高超過3.6米每曾高1米內);不是應該套A9-25(梁支模超高)才對嗎?如果是套板支模超高,請問有什么依據? (二):另外地下室的有梁板“板”模板是應該套“有梁板模板制安”,還是套“地下室樓板模板”中的那幾個子目中的一個?謝謝!!

    問題補充:在計價軟件中套有梁板模板制安定額時,將其換算成實際層高時如5.6米高,子目顯示為:A9—34+2*A9—37,也就是軟件也默認套了板的超高支模,實在搞不懂,請高手相助?。?!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    (一):套A9-25(梁支模超高) (二)套地下室樓板模板 A9—34+2*A9—37表示有梁板支模超高+板支模高超過3.6米每曾高1米內*2(即增2米)

    2010-09-17 21:02:47 

  • 問題一 應該是套A9-25梁超高子目才對 問題二 應該套地下室樓板模板子目

    2010-09-16 16:03:09 

  • 1,在計價軟件中,如果你在下邊輸入 5.6米,他會自動給你換算,就不要你在套超高模板了,他給你自動套用了。A9—34+2*A9—37,表示的是一個不超高的模板子目然后再加上 超過兩米所增加的超高模板定額子目 2.地下室的有梁板“板”模板是應該套“地下室樓板模板”。因為其屬于地下室的樓?,所以?地下室樓板模板

    2010-09-15 20:23:40 

  • 1、應該套A9-25(梁支模超高) 2、應該套套“地下室樓板模板”中的那幾個子目中的一個;

    2010-09-15 19:37:40 