防雷這樣算對不對,請多指導
本工程為7層住宅樓,建筑主體高度24.6米。 一、防雷: 1、沿女兒墻及建筑構架周邊明敷設¢12的鍍鋅圓鋼作防雷避雷網,并暗敷-40*4鍍鋅扁鋼構成不大于20x20的避雷帶,突出屋面的金屬設施均應與防雷裝置焊接。 2、防雷引下線利用柱中鋼筋。 3、所有材料作防腐處理。 二、接地: 1、防雷保護接地,電氣設備的保護接地,重復接地等的接地,共用統一接地極,接地電阻不大歐姆,實測不滿足要求時,便在距基礎外三米處利用-40X4鍍鋅扁鋼增設人工水平接地體。 2、利用各結構柱內外側主筋(不少于二根)作引下線,自身上下連接點采用搭接焊的方式焊接,上端與樓頂避雷裝置,下端與接地網相焊接(含基礎底層),各構件與基礎之間必須連接成電氣通路 3、利用建筑物基礎內兩根主筋與地基梁內的兩根¢16主筋連通并把各段地梁的鋼筋聯成一個環路作接地體。 4、所有接地連接板為100x100x8,距地300mm 預算項目: 對于樓頂的避雷網: 1、避雷網安裝 沿折板支架敷設 未計價材料:鍍鋅圓鋼 2、避雷網安裝 沿墻明敷設 對于避雷帶: 3、戶內接地母線敷設 未計價材料:-40*4鍍鋅扁鋼 對于引下線 4、避雷引下線敷設 利用建筑物主筋引下 5、避雷引下線敷設 斷接卡子制作、安裝 6、避雷網安裝 柱主筋與圈梁鋼筋焊接 對于第6項,我認為應當包括避雷帶的焊接、引下線焊接、基礎主筋與地基梁主筋的焊接,把這這三個工作內容的工程量計算到一個子目中,不知道這樣對不對?同時我請教該怎么計算焊接數量?謝謝! 7、接地調試 請問: 以上項目是否正確?有遺漏嗎? 對于“突出屋面的金屬設施均應與防雷裝置焊接?!边@一項該怎么立子目? 柱主筋與圈梁鋼筋焊接的工程量該怎么計算? 防腐還需要另外套定額嗎? 增設人工水平接地體是不是根據實際工程量來計算,在預算中不列出? 謝謝您的指導!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、以上項目很正確, 2、對于“突出屋面的金屬設施均應與防雷裝置焊接?!边@一項不單獨列項,計算到屋面避雷帶工程量之內; 3、柱主筋與圈梁鋼筋焊接的工程量計算柱子高度和圈梁的長度; 4、防腐要另外套用防腐的定額子目項; 5、增設人工水平接地體是不一定發生的工程量,所以可以在預算中不列出,但是要加以說明;
2010-09-13 21:58:45
-
對于一般建筑的避雷系統應該有以下幾項 1、避雷網 避雷網如何做應該是設計決定的事,明敷的鍍鋅圓鋼和暗敷的鍍鋅扁鋼都套同一項“沿折板支架敷設項目”,只是主材不同。 2、引下線 引下線的長度是與避雷網連接的構造柱的高度-0.5m(設接地電阻測試點的構造柱或接地是用母線和接地極的情況,因為主筋在距?.5處引出接接地母線。如果接地是利用基礎鋼筋,那么引下線長度就是構造柱的通長。),對于你的工程來說是24.6-0.5=24.1m。定額給定是兩根主筋算一根引下線。 3、接地 如果接地是用母線和接地極的話,接地母線的計算長度應該除了平面上給定的尺寸外還要加上引下線處的豎向長度。接地極輸出個數即可。利用基礎鋼筋做接地極就計算基礎底面積就行了。 4、接地電阻測試點處我一般會給一個“斷接卡子”。
2010-09-14 09:16:05