女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 基礎梁遇樁承臺怎么處理?

    專家你好: 我請教一個問題:基礎梁鋼筋在遇樁承臺時,比如樁承臺是端承臺,基礎梁是繪制在樁承臺中心還是對邊,同時樁承臺里也布置了柱,您們一般怎么處理這樣的問題的? 我記得03G101說的是,算基礎梁錨固的時候,在樁承臺夠錨固就可以了,但這樣不好撐握標準繪制基礎梁。請問題通常情況下是怎么處理的?我檢查了它的鋼筋量與繪制方法有關系。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 畫到承臺位置的柱邊緣或中心都可以,軟件默認是計算到柱邊緣-保護層+彎鉤。需要重新設置,因為08G101-11圖集84頁解釋這種情況基礎梁鋼筋是進入柱一個錨固長度。

    2010-09-13 16:42:16 

  • 一般都是畫到承臺中心。

    2010-09-13 13:20:38 

  • 基礎梁鋼筋在遇樁承臺時,比如樁承臺是端承臺,基礎梁應該繪制在樁承臺中心;03G101說的是,算基礎梁錨固的時候,在樁承臺夠錨固就可以了,你可以修改計算規(guī)則設置,就可以達到這個目的了;

    2010-09-13 09:35:57 

  • 你好:首先參考你的圖紙要求,如果圖紙沒有要求就按圖集中的要求來做,圖集中基礎梁的鋼筋是伸至端部另加10D的彎鉤。應該畫到端部。 不是按錨固來做的。

    梁錨固

    2010-09-13 09:39:51 

  • 這要看設計意圖了,雖然基礎梁應該以承臺作為支座,但設計時,往往以柱來確定負筋長度的基礎,這是就要以柱作為支座,要是設計明確以承臺用為支座,你畫入基礎梁后,就要設置承臺為支座。但還有一個問題,本來與承臺連接只要與承臺有一個錨固值就可以了,但你畫入基礎梁是通過承臺的,軟件就按貫通承臺來計算的。

    2010-09-13 09:42:18 

  • 錨固與承臺無關,得從樁承臺上的柱邊開始算起。

    2010-09-13 09:37:33 

  • 基礎工程是樁承臺時,應該設置為基礎連梁,這樣就可以處理各種的錨固

    2010-09-13 10:02:49 

  • 要根據設計圖紙來具體分析: 1、如果圖紙沒有特意說明基礎梁以何為支座,承臺頂沒有面筋(基礎梁頂標高與承臺頂平),基礎梁跨貫通承臺,在端承臺錨入柱子; 2、如果圖紙沒有特意說明基礎梁以何為支座,承臺頂有面筋(基礎梁頂標高與承臺頂平),基礎梁錨入承臺; 原則上來說鋼筋能通則通,但是滿足錨固要求的前提下,鋼筋也是要能省則省,如果是小承臺基礎梁可以貫通,大承臺最好是錨入承臺或者柱子。

    2010-09-13 10:59:15 