kind 2010-09-12 21:49:10 | 重慶市 安裝算量GQI | 1456查看 3回答
當需要焊絕緣銅芯接線端子BV-4*16mm2時候,該怎么列入清單?謝謝您的指導!
當需要焊絕緣銅芯接線端子時候,該怎么列清單? 在車間從XL型動力配電箱到設備的線路采用BV-4*16mm2,當列焊接線端子清單時候卻發現以下問題: 一、在配電箱的清單的工作內容如下: 1.基礎槽鋼制作、安裝 2.箱體安裝 3.鐵構件制作、安裝 可以發現配電箱的清單的工作內容沒有焊接線端子; 二、但是低壓開關柜、配電電源屏的清單中的工作內容如下: 1.基礎槽鋼制作、安裝 2.柜安裝 3.端子板安裝 4.焊壓接線端子 5.盤柜配線 6.屏邊安裝 可以發現低壓開關柜、配電電源屏清單的工作內容有焊接線端子; 請問焊絕緣銅芯接線端子該怎么列入清單?謝謝您的指導!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 在配電箱柜安裝定額子目中的輔材表內顯示的裸銅線和銅接線端子是配電箱柜安裝時的接地連接用料。并不是配電箱柜的進出線的接線端子焊接用料。 2. 配電箱柜的進線或者出線的導線端頭的焊.壓銅接線端子是需要另行計算并套相對應定額子目的。根據所敘述的BV-4*16mm2在配電箱內連接時,就應該計算4個16mm2銅接線端子并套相對應的焊.壓銅接線端子的定額子目。
2010-09-13 08:04:06
-
清單沒有焊接線端子,你可以清單套配電箱,對應的定額套 成套配電箱。定額已經包含了焊接線端子你可以查看工料機顯示,如果圖紙與實際不符,也可以在加一項焊接線端子定額子目。 1.是的定額已經考慮了。 2.是的要把裸銅線 10mm2(長度0.2米)、銅接線端子 DT-10mm2(2.02個)換算為裸銅線 16mm2(長度0.2*4=0.8米)、換算成要求的。 你點擊工料機顯示,左擊你需要換算的材料(看圖片) 選擇規定的,然后替換就行了。 3.主材不同所用的輔材,人工費機械費都不同??梢匀ナ┕がF(xiàn)場看看就知道啦。 4.那是因為有的配電箱不是成套?,還有電纜也是要接頭的。
2010-09-12 22:11:22
-
焊絕緣銅芯接線端子不必要單獨列出清單項,你這里不是已經包含在低壓開關柜、配電電源屏的清單中的工作內容中了??; 組價的時候,需要套上一項焊絕緣銅芯接線端子的定額項就可以了;
2010-09-12 21:51:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看