cuiqingwei1987@163.com 2010-09-11 16:09:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2659查看 7回答
框架梁上通筋計算
框架梁上部通長筋計算公式如下 搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離 為什么要減去距支座邊距離? 搭接系數通常是多少?問題補充:跨長9m 左右支座均為650*650的柱子 左右支座筋均為6b25 4/2 梁上通筋為2b25 計算式為32*d-8350/3+8350+32*d-8350/3 我不明白減支座筋跨中長度8350/3 為什么 難道上通筋不是通長的嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納架立筋長度=凈跨+錨固-支座筋 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值吧 你這個公式好像有錯.因為通長筋不可能有1/3的鋼筋.從你公式來看.應該是架立筋才對.因為只有架立筋才會扣減兩個支座的1/3鋼筋.32D應該是鋼筋的搭接長度. 請問在圖紙上如何判斷到底是架力筋還是通長筋呢? 主要是看他的原位標注和集中標注。在標注中,一般 +后面的是架立筋。同時,鋼筋的直徑一般和主筋的直徑是不一樣的。在軟件中架立鋼筋要加上()來表示 那只能說明你的 梁的上部沒有貫通筋,只有架立筋。你可以通過你的集中標注和原位標注來判斷出他是否為通長筋或者架立筋
2010-09-11 16:21:34
-
6b25 4/2 有二根是通常鋼筋,有二根是第一排支座鋼筋,有二根是第二排支座鋼筋
2010-09-13 15:38:05
-
你的搭接是不是包含了這個長度
2010-09-11 16:14:19
-
上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值吧!
2010-09-11 16:15:34
-
搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離 ---這是架立鋼筋通長筋的公式。 架力筋,帶括號,如:(2B20)。
2010-09-11 16:24:29
-
是架立鋼筋的計算,在軟件中架立鋼筋要加上()來表示。
2010-09-11 16:27:36
-
你上邊計算是架力筋??蚣芰旱纳喜客ㄩL鋼筋=左支座錨固+通跨凈跨長+右支座錨固+搭接長度 8350/3是三分之一凈跨長指的是支座鋼筋 搭接系數根據接頭百分率03G101-1上有
2010-09-11 20:43:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看