ONLY じòぴé 2010-09-10 11:39:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1243查看 6回答
暗柱中怎么沒有墻的水平鋼筋
我是先畫的墻,然后再布置的暗柱,但是墻的水平怎么不通過暗柱呢?計算結果是這段墻沒有鋼筋信息。請教給我大師,謝謝!問題補充: 第一個圖我想說明這個位置有暗柱 第二圖我是想說明同一個位置把暗柱隱藏后剪力墻是通過的 第三圖是匯總計算完,查看通過暗柱沒墻的水平鋼筋。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、在這里布畫剪力墻是為了導入圖形形成封閉的【墻線】,這樣點畫建筑面積等構件比較方便,實際這里絕對不會有墻身鋼筋的。 2、另外不建議在這里布畫剪力墻,因為它會影響另外一個方向與這個剪力墻連續的剪力墻的鋼筋水平盡頭的彎鉤不給計算(軟件默認按連續通過考慮)。較為理想的方法是在圖形中布畫虛墻,當然這只是一種方法。而如果你采用在鋼筋中(暗柱內)布畫剪力墻時,需要注意檢查與其相連的剪力墻在其端部是否有15d彎折。
2010-09-10 16:40:37
-
遠程協助,我給你看一下。
2010-09-10 11:41:03
-
墻遇到柱子是相應的錨固···
2010-09-10 11:43:05
-
你好,這部分要是有鋼筋那就有問題了,本來在暗柱中是沒有剪力墻的,我們為了圖形繪制的方便,將暗柱覆蓋剪力墻繪制。那么這部分的剪力墻就應該是沒有鋼筋信息的,即使你已經布置定義了剪力墻,這部分的鋼筋只能算暗柱的鋼筋!所以軟件是正確的
2010-09-10 11:42:16
-
因為剪力墻構件沒有繪制到暗柱位置,暗柱是剪力墻的縱向加強構件。 重新繪制后匯總計算試試
2010-09-10 11:41:02
-
墻一般遇到暗柱的話,水平鋼筋會相應的錨到暗柱邊緣,這個錨固長度還是屬于墻的水平筋
2010-09-10 12:47:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看