小敏 2025-03-13 09:24:31 | 河南省 安裝 | 190查看 5回答
剔槽問題?
請問暗敷與找平成內的管道是預埋還是剔槽? 剔槽在說明中沒有給出明確的規格是否要提圖紙問題?還是說剔槽有默認的規格呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只有墻里的管道要剔槽,其他的是暗敷設
2025-03-13 09:27:49
-
暗敷與找平層內的管道是預埋不剔槽
2025-03-13 09:29:16
-
明敷工藝才有剔槽工序,一般在墻面剔槽,地面少量會剔槽。
2025-03-13 09:30:53
-
1、根據管道的平面圖走向,過樓面就在找平層或墊層內預埋,管道上翻至潔具就要沿墻面剔槽;
2、剔槽根據管徑的規格;
2025-03-13 09:31:19
-
給水管暗敷設于墻內,需要計算剔槽。給水管不是電線管,不能暗敷設,必須剔槽。
給水管暗敷設于墊層內,不計算剔槽。
首次提交 2025-03-13 10:56:45 最近修改2025-03-13 10:57:24 (修改過1次)