秦協鵬 2010-09-09 19:47:18 | 河南省 土建算量GCL2013 | 312查看 4回答
埋入墻內的預制板頭內外墻,均不扣除?
問題補充:我是學者,為什么查看計算書內墻不扣除?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算規則如下:二、磚、石、砌塊墻:按設計圖示尺寸以體積計算。應扣除門窗洞口、過人洞、空圈、嵌入墻身的鋼筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、過梁及凹進墻內的壁龕、管槽、暖氣槽、消火栓箱所占體積。不扣除梁頭、板頭、檁頭、墊木、木楞頭、沿椽木、木磚、門窗走頭、墻身內的加固鋼筋、木筋、鐵件、鋼管及單個面積在0.3m2以下的孔洞所占體積。凸出墻面的腰線、挑檐、壓頂、窗臺線、虎頭磚、門窗套的體積亦不增加。凸出墻面的磚垛并入墻體體積內計算。 (2)內墻:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;無屋架者算至天棚底另加100mm;有鋼筋混凝土樓板隔層者算至樓板頂;有框架梁時算至梁底。 根據計算規則規定埋入墻內的預制板頭內外墻是不扣除的,軟件計算的是正確的。
2010-09-10 07:21:15
-
不扣除墻的。
2010-09-09 19:49:46
-
內墻扣,外墻不扣。 具體可查看一下你所采用的定額對這個到底是怎么規定的.
2010-09-09 19:52:06
-
計算墻體積時,不扣除預制板的板頭,一般指外墻砌體。內墻算至板底。
2010-09-10 08:25:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看