藍夢 2010-09-07 18:00:02 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 3回答
只有基礎的廠房該怎么計算?
此廠房只有獨立基礎和柱子,如果在基礎層畫柱子的話,那么長度就不對。我現(xiàn)在的處理方式是在首層畫柱,然后在把標高調(diào)整到基礎,可是柱鋼筋的頂面沒有彎鉤,地面也沒有。在基礎層畫獨立基礎的時候 主筋也沒有彎鉤,請問該怎么處理?有沒有更好的方法?請各位指點問題補充:在屬性里把設置插筋改成縱筋錨固就可以了,還有獨立基礎的彎鉤長度也可以在屬性里設置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該在基礎層和首層畫柱子。
2010-09-07 18:10:16
-
在基礎層里畫也是可以的,軟件的標高是開放的。彎鉤的問題可以在計算的節(jié)點設置里面設。
2010-09-07 19:00:06
-
基礎層也需要繪制柱 “如果在基礎層畫柱子的話,那么長度就不對”不是很理解?
2010-09-07 19:10:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看