戚姬 2010-09-07 09:19:02 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 475查看 1回答
在線提問你好!1、
你好!1、我的工程是個主廠房,承臺底標高是-6.00.和-6.50,承臺高度有1500、1800、2000、2200的,承臺的鋼筋雙層雙向B25@200,但說明還注明承臺高度大于2000時,中部設置B16@200的鋼筋,在定義的時候,我不知道該怎么定義?怎么設置這個鋼筋? 2、還是以上工程,在工程設置里的樓層設置的基礎層和首層的底標高,我不知道該怎么設置? 3、我的箍筋是3*(這個全部是拉筋,沒有箍筋,)我該怎么設置? 謝謝??!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.軟件沒有直接處理中部鋼筋,所以在這里需要變通處理一下。可以把大于2000的承臺調整一下,有兩個方法:(1)將中部配筋加到上部或下部鋼筋中,不再單獨計算;(2)繪制兩個單元,例如2200的承臺,兩個都定義成1100,用上面單元的下部鋼筋充當?shù)捉钜部梢浴? 2.按照上面的說明,底標高應該是-6.5,一般都是按照底標高最低的定義,然后將-6的承臺向上調整0.5m即可。 3.如果需要布置拉筋(箍筋),那就應該是梁式配筋的承臺,看一下承臺單元上屬性中【配筋形式】是否選擇了。然后在對照一下圖紙,箍筋(拉筋)是怎樣布置的,如果是圖中箍筋位置為3*拉筋,那需要變通處理了,最快的方法可以選擇一肢箍,數量乘以3。
2010-09-07 17:58:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看