匿名用戶 2010-09-06 20:53:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1906查看 3回答
基礎層的柱和剪力墻用不用算腳手架?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎層的柱和剪力墻正常情況不用算腳手架
2010-09-06 21:01:54
-
基礎層的柱和剪力墻的砼要算里腳手架。
2010-09-06 21:59:31
-
基礎層的柱和剪力墻用不用算腳手架? 答:1、你的基礎形式 符合下面的情形之一的 就能計算腳手架 滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 (4)設備基礎其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨立基礎其底面積超過20㎡時,可計算滿堂腳手架。 2、如果有地下室的話 還計算以下的腳手架子目 (1)地下室部分的垂直運輸高度由地下室底板墊層底至自然室外地坪計算,套用相應高度的定額子目。 4.地下室綜合腳手架按20m以下相應定額計算。 (你看一下 你們當?shù)氐耐两ǘ~的 措施項目的定額解釋)
2010-09-07 09:48:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看