小李愛刷題 2025-02-17 11:48:50 | 廣東省 土建其他專業預算 | 165查看 2回答
問個問題
就定額子目里鋼板5mm的消耗量為41.21kg,怎么換算為90*6角鋼的消耗量的,看不懂別人怎么換算的(沒有厚度換算,只好手動改消耗量了)求解
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不一定非要直接算出含量,可以把“90*6角鋼的總重量*(1+損耗率)”輸入到工料機的工程量那一欄,軟件會自動計算含量?!句摬膿p耗率應該是6%,可以查定額看看是多少】
完善答案:需要先輸入好清單工程量,并且定額工程量要和清單工程量關聯好之后再按上述調整
首次提交 2025-02-17 12:01:58 最近修改2025-02-17 14:20:09 (修改過1次)
-
算出角鋼和鋼板的實際消耗量,加上2%損壞,平攤到加固部位的面積里
2025-02-17 11:57:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看