匿名用戶 2010-09-02 11:40:13 | 河北省 其他專業 | 1308查看 3回答
關于剪力墻第一根與暗柱的關系
我看到網上“關于剪力墻第一根與暗柱的關系”,有三種答案 1.暗柱最邊上主筋距剪力墻第一根豎筋距離=剪力墻豎筋之間的間距(06G901,,此依據已找見) 2.柱子邊距剪力墻第一根豎筋為1/2倍的剪力墻豎筋間距。有說這個是03G101上說到的,可是我沒找到,請問具體是在哪一頁? 3.50mm,至于這個答案,好像是根據施工經驗得來的吧,好像也沒有依據。 這里希望各位能針對2、3兩個答案提供以下書面的依據(廣聯達軟件中提到的不算),例如指出第二種答案在03G101的第幾頁。謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、第一個答案是正確的,你已表示在06G901圖集中多處提及,這個就不多說了。只補充一點,結構上有一句話叫做暗梁不是梁、暗柱不是柱,暗梁和暗柱準確來說應該是一種【結構構造】而不是一種【結構構件】,所以理論上剪力墻豎向鋼筋從頭到尾都是一個固定間距(無非是設計需要加強,把端部鋼筋變大了并用箍筋箍起來再“稱為”暗柱而已)。 2、第二個答案是一種變相算法,有些時候并不能對暗柱縱筋進行定位(如軟件中),而只能對“構件”進行定位,墻身第一根鋼筋只能近似的認為“從暗柱邊出來多少”,這時候,取S/2可能是”最合適“的了。所以說,這個算法是不準確的,但是在不能準確的情況下,只能用這種算法“盡量準確”。 3、取50的情況要滿足兩個條件,第一個條件是出現節點主體和節點關聯的錨固關系(例:框架結構中,框架柱是節點主體,框架梁是節點關聯,節點主體和節點關聯的概念出自陳青來《鋼筋混凝土結構平法設計與施工細則》一書,其含義就是一個構件以另一個構件為支座的錨固關系),另二個條件是節點關聯的第一根鋼筋是受剪的。暗柱只是剪力墻中的加強構造,而不是能夠獨立于墻身單獨存在的構件,因此不能滿足第一個條件(暗柱不是墻身的支座)。與此類似的還有梁板節點,雖然滿足第一個條件(梁是板的支座),但是板第一根鋼筋(對于梁板這個節點的方向來說)并不是受剪的(其作用只是分布筋,當然另一個方向上它是受拉鋼筋),因此不滿足第二個條件。
2010-09-02 15:03:14
-
第三個答案肯定是錯誤的, 剪力墻墻身第一根豎向分布筋,距暗柱內角筋的距離同墻體豎筋設計間距(S),見06G901-1中第3-2、3-3、3-4、3-5頁; 所以實際起步距離是與暗柱最邊上縱筋間距剪力墻縱筋設計間距值的
2010-09-02 12:15:23
-
是按第一個答案的
2010-09-02 18:55:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看