  • 請問橋架防火封堵的定額量怎么計算,比如橋架200*100的需要多少KG

    定額

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 看堵洞部位:2~3KG./處。

    2025-01-10 21:38:23 

  • 計算公式;(不含橋架內空隙的防火泥封堵)

    寬×厚×長=m3×比重=kg

    寬;墻的厚度。

    厚;防火泥的厚度(50mm)

    長;[(橋架的寬+50mm)+( 橋架的高+50mm )]×2

    比重;1850kg/m3

    假設;墻厚240mm

    0.24*0.05*0.8=17.75kg/處

    首次提交 2025-01-11 10:08:31  最近修改2025-01-11 10:24:54 (修改過2次)