  • 地下室 算 腳手架 檐口高度 按哪個計算?

    地下室 算 腳手架 檐口高度 按哪個計算?是按地上的 室外地坪到檐口高度投影下來計算 還是按 筏板頂 到 室外地坪? 請回答詳細點 O(∩_∩)O謝謝!清楚四川定額規(guī)則的最好!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    地下室 算 腳手架 的工程量,這個就不能叫檐口高度了,應該是從筏板頂到室外地坪標高的距離為 地下腳手架的高度 也就是說 地下室綜合腳手架按20m以下相應定額計算。不過一般地下是按 建筑面積計算綜合腳手架,他的高度只和他套用定額子目有關系啊

    2010-09-01 18:50:44 

  • 檐高是指設計室外地坪至檐口的滴水高度,突出主體建筑屋頂的樓梯間、電梯間、屋頂水箱間、屋面天窗等不計入檐口高度之內。層數是指建筑物地面以上部分的層數,突出主體建筑屋頂的樓梯間、電梯間、水箱間、等不計算層數。 按室外地坪高度計算啊

    2010-09-01 18:35:46 

  • 回答: 檐口高度按室外地坪到檐口高度來計算

    2010-09-01 18:41:07 

  • 筏板頂 到正負0。

    2010-09-01 18:42:10 

  • 高度是按筏板底來計算的。

    2010-09-02 08:51:29 

  • 回答:塔機設在地下室按地下室地面標高計算,塔機設在正負處按室外地面標高計算

    2010-09-03 11:12:42 