  • 連接噴頭的立管為DN25的這個有無依據啊

    因為網上大家的回答上有些差異,且為什么會是DN25,它有什么文件依據或者技術依據?

    2025-01-06 23:16:16 補充

    消防噴淋工程連接噴頭的立管管徑,如果無圖紙規定,大多人選擇立管管徑是DN25,這一說法有依據嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1. 噴淋支管的最小直徑規定為DN25,其適配的噴頭數量限于一個。
    2. 對于直徑為DN32的噴淋支管,可以連接三個噴頭。
    3. DN40尺寸的噴淋支管,在輕危險級場所可配備四個噴頭,在中危險級場所則可配備五個噴頭。
    4. 根據《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001的表8.0.7,其他尺寸管徑的噴淋支管的噴頭數量規定未在此條目中提及。

    首次提交 2025-01-06 23:12:11  最近修改2025-01-06 23:22:09 (修改過1次)

  • 設計規范要求,最小支管是DN25。

    2025-01-06 23:14:27 

  • 短立管與噴淋頭同徑。噴淋頭大多數是(DN25)的。其它規格比較少見(例如;DN15、DN20、DN32的噴淋頭)

    也就是說,首先查看噴淋頭的直徑。


    2025-01-07 07:59:35 

  • 最小的支管未DN25

    2025-01-07 08:29:07 

  • 有規范的,依據規范要求

    2025-01-21 08:59:15 