再次求教連梁問題(GGJ2009)
圖紙上沒有標明連梁下面有剪力墻,在連梁的兩端是暗柱,連梁下面是門洞口,連梁的標高為層頂標高。我想請問此時在門洞口畫墻的時候,是剪力墻還是填充墻? 畫填充墻時需要畫過梁,過梁與連梁之間只差幾公分為填充墻,這種畫法是不是錯了?總感覺別扭。 在連梁底下到底什么時候需要畫剪力墻?什么時候需要畫填充墻???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在連梁底下到底什么時候需要畫剪力墻?什么時候需要畫填充墻,應該根據設計圖確定;
2010-08-31 20:01:20
-
主要還是看圖紙設計說明啊 但門窗洞口上方距梁間距≥20cm時是要設置過梁的 如果<20cm則可以用梁在門窗洞口處加高一點梁的高度來處理就不要過梁的
2010-09-01 07:40:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看