724458083@qq.com 2010-08-31 17:42:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 5回答
自動生成吊筋問題
在鋼筋2009中自動生成吊筋的功能 怎么不行啊 我想在兩道相交的梁上都生成吊筋為什么都不能生成 而且同截面的也不能生成 還有就是 如果吊筋不是一個級別的該怎么輸入 高手指點啊 謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先你要明白的就是吊筋的作用,吊筋就是為了在主次梁相交位置,為了緩解次梁對主梁的集中應力來用的,所以當主次梁下有柱子時是不會生成吊筋的, 另外主次梁,之所以有這個之分,也就是說,次梁的截面會比主梁窄點,或者高度低點,如果截面一樣,那么也就不分什么主次梁了。 說了以上雜七雜八的內容,下面進入主題,如果想對主次梁相交處進行吊筋的生成,就要先對吊筋的直徑進行輸入,然后就要選中你想生成吊筋的那些主次梁,也就是個范圍,然后右鍵確認就行。 如果出現多種吊筋直徑,那么去自動生成個主要的直徑的吊筋,然后手動更改部分不一樣直徑的吊筋就行!
2010-08-31 21:10:48
-
你好 請問你梁下有沒有柱子或墻體啊 有的話是生成不了的
2010-08-31 17:44:59
-
不對的地方自己單獨在原位標注里面進行輸入。因為自動生成吊筋功能也還有不完善的地方
2010-08-31 17:44:31
-
如果一樣在工程設置-計算設置-梁,框架梁下-12項次梁兩側增加箍筋數量中添加 也可在繪圖中原位標注中次梁加筋中標注
2010-08-31 18:04:53
-
自動生成吊筋條件,相交梁下不能有墻和柱. 都是框架梁梁高不能一樣. 布置時拉框要把梁全部框住.
2010-09-01 08:48:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看