關于梁的配筋
如果我的圖紙上有KL1(4),一共3條,假設其中一條標注了起截面,箍筋,配筋,以及其構造鋼筋,且它有一部分原位標注,主要表示出梁的支座負筋等,假設另外2條也標注了KL1(4),而它上面沒有原位標注,那么第一條梁上的原位標注適用于后面2條嗎?還是后面兩條應該按照集中標注布置鋼筋?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該按照第一架梁的所有屬性建立,你可以識別以后,直接復制就可以了
2010-08-31 07:33:11
-
原位標注,可以標識各的。后面的兩條按照集中標注布置鋼筋。
2010-08-30 22:00:37
-
你沒有敘述后面2條梁有沒有集中標注,如果只標明KL1,沒有集中標注,說明與第一條梁標注的信息相同,設計在一般情況下相同的幾條梁會只標一條梁的鋼筋信息。
2010-08-30 22:06:24
-
是的,完全一樣,如果是手算的話,可以直接乘以梁的根數就好了
2010-08-30 22:13:35
-
如果后兩道梁沒有集中標注,但是梁的代號一樣,那么應當按有集中標注的那道梁布置鋼筋。
2010-08-30 23:52:53
-
集中標注應用于同名梁 原位標注 只使用于本條梁
2010-08-31 10:46:40