匿名用戶 2010-08-30 16:03:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 471查看 10回答
柱子箍筋根數計算問題?
樓層高度為3.4米,柱子箍筋標注為B12@100,采用機械連接方式。在軟件中計算出來的結果為(3750/100)+1,而正確的計算應該是(3350/100)+1,不知道哪里出錯了,麻煩哪位高手幫忙解答一下!?。?/div>全部回答 (10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你看一下柱頂的梁標高,是不是抬高了400 有 柱梁相交的時候,你柱子畫到梁底,柱子也會算到梁頂, 反坎最好不要用梁做,用其他構件做 好像沒有 你應該不是所有的柱多這樣吧 哦,截圖過來看一下
2010-08-30 17:09:18
-
我認為可能是你樓層高度輸錯了
2010-08-30 16:08:50
-
你檢查下柱子的高度設置有無問題。 你再檢查下柱子的第標高。 要不你打下客服的電話問下是怎么回事他們的服務態度很好的。
2010-08-30 16:09:19
-
看看層高是不是輸入錯誤了
2010-08-30 16:11:18
-
3.4m的層高沒包括梁高吧~~?
2010-08-30 20:44:57
-
3.4M是樓層高度,你的梁高可能是350吧,柱子里面有個設置是:柱子箍筋在梁里面是否貫通,你看一下這個設置,你是否設置為“是”了
2010-08-31 13:21:59
-
看一下你設置的一層標高是不是0.000,如果是-0.4的,可能問題就出在這
2010-08-31 15:07:24
-
從新檢查一下你輸入的數據是否 輸入正確 如果還是這種狀態的話 你趕緊找廣聯達的售后服務人員幫助你
2010-09-01 21:34:25
-
你好:應該是你的柱子的底標高不在樓面處或者頂標高不在樓面處,都是100的間距軟件不會出錯的。再側仔細看看吧。
2010-09-02 20:22:31
-
柱子是通長的,應該算到梁頂。
2010-09-02 19:09:51
其他類似問題 查看更多相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助 -
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看