不忘初心 2024-12-21 17:36:41 | 廣東省 安裝 | 169查看 2回答
你好,關于風管式風機下接散流器和風口有些疑問。
散流器處是否有豎向風管?
在不知道吊頂的情況下,風口處豎向風管按多高考慮?
接風口的豎向風管規格是按水平風管規格還是風口規格?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、有
2、一般按照350mm考慮
3、按照風口規格考慮
2024-12-21 17:45:54
-
有吊頂,才有豎向風管。
豎向風管=風機盤管底標高-吊頂標高
豎向風管規格=風口規格
2024-12-21 18:39:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看