小高 2024-12-21 15:51:45 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 262查看 2回答
柱子箍筋數量與實際間距不符,怎么處理
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
原因:柱縱筋連接類型是綁扎搭接,綁扎搭接區箍筋加密間距是按min(5d,100)計算的。
備注:加密區間距min(5d,100)【來源于16G101-1 第64頁和65頁】。如圖:
2024-12-21 15:54:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看