女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請教電纜進控制、保護屏及模擬盤等的預留量問題

    1、電纜進控制、保護屏及模擬盤等的預留量按照盤面尺寸“寬+高”計算,是不是說電纜的進和出都要預留這么多呢? 2、電纜盤下進出線高壓開關柜及低壓配電盤、箱預留量為 2.0m,是不是說進、出都要預留2米? 3、盤、箱、柜的外部進出線在各種箱、柜、盤、板、盒的預留長度“高+寬”,是不是說電線的進和出都要預留這么多呢? 4、盤、箱、柜的外部進出線在單獨安裝的鐵殼開關的預留長度為0.5米,是不是說電線在開關的上端(進)和開關的下端(出)都要預留這么多呢,一共是1米? 謝謝了!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、電纜進控制、保護屏及模擬盤等的預留量按照盤面尺寸“寬+高”計算,是不是說電纜的進和出都要預留這么多呢? 是的 2、電纜盤下進出線高壓開關柜及低壓配電盤、箱預留量為 2.0m,是不是說進、出都要預留2米? 是的 3、盤、箱、柜的外部進出線在各種箱、柜、盤、板、盒的預留長度“高+寬”,是不是說電線的進和出都要預留這么多呢? 是的 4、盤、箱、柜的外部進出線在單獨安裝的鐵殼開關的預留長度為0.5米,是不是說電線在開關的上端(進)和開關的下端(出)都要預留這么多呢,一共是1米? 正確

    2010-08-28 14:38:29 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!