  • 這個計算規則出自哪里?

    圖1是03G101-1圖集第54頁說明,圖2我設置的是梁架立筋和梁負筋搭接150,圖3中軟件計算結果是將架立筋與左側直徑相同的支座負筋合在一起,這個沒有問題,可是它與右側的支座負筋按41d搭接計算,請教這個規則哪里有規定?軟件中如何修改為按搭接150計算?

    架立筋

    梁架

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個計算時因為左支座鋼筋與架立筋型號一致,所以按照左支座鋼筋直接貫通計算的,計算是正確的。實際上你這根梁應該是有問題,上部必須有通長布置的鋼筋才對啊,你這里上部沒有通長鋼筋。 計算鋼筋工程量時,不僅僅只看圖,還要結合現場實際操作進行算量。

    廣聯達服務新干線

    2010-08-28 14:21:48 

  • 圖片中看不見你的加立筋的計算結果,請講完整的計算結果截圖上來分析一下。 我看了,只有左右支座鋼筋及下部鋼筋,沒有加立筋。 你要將加立筋在原位標注中輸入。 我剛才進行了反復測試,結果是:加立筋與支座筋根數相同、直徑相同就出現這個錯誤,如果將左支座筋的直徑換為2B14,就一切正常了。 這是軟件的一個漏洞,我已向產品部發送了信息,待修復優化后就好了。

    2010-08-28 14:14:12 