-
L 2024-12-10 14:16:37 | 河北省 土建 | 227查看 6回答
溫度筋
板的溫度筋什么情況下需要布置,這種只有底筋,負筋,板厚130的情況下用布置嗎,用的話是雙向布置嗎
2024-12-10 14:23:24 補充
如果已經雙層雙向布置了底筋和面筋,板厚大于130也需要布置溫度筋嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
,就文字描述這個情況下需要設置,是雙向布置。
2024-12-10 14:18:38
-
雙向布置 板厚大于等于130時就要布置
如果已經雙層雙向布置了底筋和面筋就不要布置溫度筋了,布置了軟件里也不會計算
首次提交 2024-12-10 14:18:50 最近修改2024-12-10 14:24:28 (修改過2次)
-
只要板厚大于130時就需要設置
2024-12-10 14:19:04
-
是的,≥130設溫度筋,雙向設置A6@200;
2024-12-10 14:19:10
-
板厚大于等于130時布置,130也要布置,雙向布置
2024-12-10 14:19:23
-
需要布置溫度筋,雙向布置; 布置過通長面筋的板,就不需要布置溫度筋了,布置了也不計算
首次提交 2024-12-10 14:23:50 最近修改2024-12-10 14:24:32 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看