風清 2010-08-27 10:34:00 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1274查看 10回答
磚混結構女兒墻增加構造柱,鋼筋計算有誤,誰能幫我看看?
首層層高3.6米,圈梁頂標高為2.6米,二層女兒墻高1米,構造柱從首層圈梁上平生根,軟件計算結果為構造柱高度2米+出基礎高度1米,很明顯從圈梁上平到首層頂標高1米的鋼筋重復計算了。我認為是軟件設置的原因。 說明:女兒墻高1米,單設為二層,女兒墻構造柱也在二層畫,底標高改為2.6。問題補充:首層無構造柱,女兒墻上另外增加的構造柱。也希望朋友們能親自動手試試。結果是不正確的。
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在底層畫,定義時構造柱的底標高是2.6+圈梁厚度,頂標高為3.6+1,在女兒墻中就不用畫構造柱了
2010-08-28 18:55:53
-
是的,女兒墻應該在二層畫,把底標高改為2.6米。
2010-08-27 10:39:52
-
這是計算的生根的長度。。但是你的女兒墻高是1米。。怎么計算結果是2+1了、、 是不是你在女兒墻部位的構造柱高度設置有誤了、、、這個生根是軟件自己默認的要插筋或者是直錨的。。這是貌似沒有辦法修改的。。。但是你可以計算完之后,編輯鋼筋中修改。。完了 在鎖定的。。
2010-08-27 10:43:48
-
建議,女兒墻在第二層畫,構造柱定義標高底標高層底標高-1
2010-08-27 10:47:59
-
首層層高是3.6M,圈梁的頂標高不應該是3.6M么,沒有看到圖紙這個不好說。就用“單構件輸入”直接、簡單些吧,要處理這個1M的構造柱
2010-08-27 11:04:53
-
回答:說明你構造柱標高設置有誤,你將首層的構造柱底標高設置為基礎梁的底標高,然后將頂標高設置為加女兒墻1米的標高畫圖即可。意思就是通過調整標高,就在一層設置柱構件的標高來滿足實際高度需求來畫構造柱計算即可。
2010-08-27 10:39:24
-
剛剛試過了樓主描述結構,在匯總計算后沒有發現所謂的“出基礎高度”的公式描述。我從兩層分別繪制構造柱來計算這個構造柱的鋼筋進行對比,發現軟件計算結果是完全一致的。本人覺得軟件不可能出現此等錯誤。 1:樓主是否在定義標高屬性的時候沒有選擇該構件圖元進行修改(底標高2.6 頂標高4.6 )而是將構件的屬性進行修改了。 2:樓主在公式中描述的“基礎高度”是個什么概念,該構造柱已經在2.6米標高處了,和基礎沒有聯系了!只有和上部鋼筋的預留筋了! 3:要是實在還是出現錯誤的話那么就編輯鋼筋,或者單構件輸入然后鎖定!
2010-08-27 11:24:40
-
你設置的柱高度不對吧 是不是不讓你計算了啊 把 標高改一改 試試
2010-08-27 13:34:24
-
肯定是構造柱底標高定義的不正確,畫完構造柱然后啊選定,在修改屬性就可以了
2010-08-28 11:52:13
-
你是不是樓層搞錯了喔
2010-08-29 15:22:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看