qianfei 2010-08-25 23:26:35 | 廣東省 其他專業 | 591查看 4回答
地下室板的底部加中間支座附加鋼筋
地下室板的底部加 中間支座附加鋼筋 ,不知在軟件里面如何按梁布置這個在板底部的中間支座,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納底板用筏板定義,你說的支座鋼筋用筏板負筋定義布置。 筏板的負筋就是在底部的。 從理論上講筏板的面部不存在負筋,但是有的圖紙確實標注有上、下的負筋。從預算的角度考慮,可以將面部的負筋也布置在底部,計算結果時一樣的(施工可不行喲)。 也可以在單構件輸入中補充計算。 對極了,可以不知兩邊計算,達到結算總量的目的就好了。
2010-08-26 07:31:18
-
重新 設置 支座呀 把 制作鋼筋輸入 進去就可以了
2010-08-26 09:24:17
-
附加鋼筋可以在負筋里進行設置,計算工程量。
2010-08-25 23:29:00
-
附加鋼筋如果不是很多,可以在單構件中補充進去即可,這樣比較簡捷一些;
2010-08-26 07:41:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看