勞資數到三 2024-11-27 15:13:25 | 四川省 土建土建計量GTJ | 340查看 3回答
為什么部分剪力墻的鋼筋會在梁內貫通?都是一起繪制的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
原因一:剪力墻端頭有連梁/暗梁/框梁,連梁/暗梁/框梁屬性里沒有輸入側面鋼筋,剪力墻的水平鋼筋會通過連梁,充當連梁側面鋼筋,從而長度超過剪力墻自身的2倍或5倍,可以在鋼筋三維中查看。
原因二:剪力墻的端頭是暗柱,暗柱的截面尺寸太大,剪力墻水平鋼筋伸入暗柱端部彎折,導致剪力墻的水平鋼筋計算的時候超出圖元的2倍或5倍。
原因三:剪力墻是弧形的,和旁邊相交的圖元(如:柱/連梁)沒有對齊導致,將弧形剪力墻和旁邊的柱/連梁等圖元對齊即可。
若是以上原因導致計算有提示,則可以忽略,鋼筋計算正確即可。
若不是以上原因導致計算有提示,檢查鋼筋計算不正確,可以查看墻/相鄰圖元是否繪制正確,刪除重新繪制后計算。
備注:若不想匯總出現該提示,點擊工程量---匯總計算---選項,不勾選如下圖提示。
2024-11-27 15:18:49
-
是否與畫圖位置有關
2024-11-27 15:17:20
-
刪除,重新畫后看看
2024-11-27 15:33:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看