  • 梁建模鋼筋原位標注

    上下部通長筋

    各位老師好,我想請教一下,他這個KL20的上部通長筋和下部通長筋都是2C18,但我打開原位標注時只有第一跨有上下部通長筋,我要不要給別的跨都加上上下部通長筋?第二個問題是他第一跨的下面標注了2C18,但是它原位標注里這個2C18我看在上部鋼筋,那他這個2C18的標注究竟是上部鋼筋還是下部跨中鋼筋?最后一個問題是它的梁下面都有一個”PL“的標注,這個標注是什么意思?我在它的說明里并沒有找到?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 原位標注的下部鋼筋里輸入 ,不可以通長筋里輸入 ,本跨上部通長筋在對應(yīng)跨的跨中筋里輸入

    ”PL“屬于偏 心受拉的梁,一般受力筋不允許搭接連接

    首次提交 2024-11-20 16:38:26  最近修改2024-11-20 16:40:01 (修改過2次)

  • 第一個問題不用分別布置,第二個問題識別梁的時候方向錯了就會上下顛倒,第三個問題不用管,最好問一下設(shè)計

    2024-11-20 16:39:18 