cenzongsen 2010-08-24 15:49:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1712查看 6回答
剪力墻中的暗柱、端柱、轉角柱套什么定額?
剪力墻結構的圖中,經常會遇到有端柱、暗柱、轉角柱與剪力墻相交的情況,這個時候我們應該把這些柱子按薄壁柱套定額還是按墻套定額, 在08定額中說現澆混凝土薄壁柱適用于框架結構體系中存在的薄壁結構柱。單肢:肢長小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計算;肢長大于肢寬4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5m的按薄壁柱計算;肢總長大于2.5m的按墻計算。這句話所指的只是柱子,還是柱子和墻一起來考慮它的長度呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻結構的圖中,經常會遇到有端柱、暗柱、轉角柱與剪力墻相交的情況,這個時候我們應該把這些柱子按墻套定額, 在08定額中說現澆混凝土薄壁柱適用于框架結構體系中存在的薄壁結構柱。單肢:肢長小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計算;肢長大于肢寬4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5m的按薄壁柱計算;肢總長大于2.5m的按墻計算。這句話所指的是柱子和墻一起來考慮它的長度。
2010-08-24 15:54:19
-
端柱套取柱的作法,暗柱只有成為獨立柱時才按下面的說法來判斷,除此之外的暗柱均按墻體進行套用(按同鄰、同等厚度的墻體來考慮)。
2010-08-24 15:53:38
-
如果是凸出來的暗柱,就分別套柱和墻; 和墻平齊的就都套剪力墻。
2010-08-24 15:53:53
-
剪力墻結構的圖中,端柱、暗柱、轉角柱與剪力墻相交,些柱子應該按剪力墻套定額子目,計取費用。
2010-08-24 15:54:20
-
暗柱、端柱、轉角柱,都應該套剪力墻的定額,它不是單獨的構件,只是剪力墻的加強構造,既然不是構件,就不能套取定額的
2010-08-24 16:08:24
-
這個套剪力墻的時候多
2010-08-24 16:08:41
-
標有字母DQ(短肢剪力),AZ(暗柱),DZ(端柱),DJZ.GJZ的全部套定額時套剪力墻撒,
標有字母DQ(短肢剪力),AZ(暗柱),DZ(端柱),DJZ.GJZ的全部套定額時套剪力墻撒,不能套柱的定額撒,對不?
-
九十八、 將導入的暗柱和剪力墻在圖形算量中建立墻沒有直接拉通轉角柱,只是在它的直端,這樣的話圖形算量
九十八、 將導入的暗柱和剪力墻在圖形算量中建立墻沒有直接拉通轉角柱,只是在它的直端,這樣的話圖形算量中計算其剪力墻的砼會不會算到暗柱里面呢?
-
請問各位,暗柱和端柱在圖形2008是面是怎么處理的,如果把暗柱畫成墻,把端柱畫成KZ的話,那為什么從鋼筋里導過來的的暗柱卻在柱里面,這樣套的定額也是柱的了,而不是墻的了啊
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看