雨蒙蒙 2024-11-17 19:48:42 | 上海市 安裝 | 247查看 2回答
配電箱至照明設備電線及配管計算
各位長輩,本人小白,忘各位前輩能幫我解答。非常感激
配電箱至照明回路信息:WDZB-BYJ-3x2.5 JDG20 WC/SCE-排氣扇,我是用廣聯達GQL2021建模的,吊頂頂板標高是3.6,金屬線槽是3.6-0.6的位置,在構建列表按上述信息填寫之后,設備至金屬線槽這段距離為3*2.5從墻面沿吊頂內敷設,金屬線槽內至配電箱使用設置起點,選擇起點的方式。
現有兩個疑惑點:
1.信息中SCE指的是吊頂內至金屬線槽這一小段立管為金屬軟管嗎?還是從吊頂內垂直至排氣扇這一段距離需使用金屬軟管?
2.金屬線槽設置起點,配電箱選擇終點這一段距離軟件默認導管材質為JDG20有配管,需要手動修改無配管信息嗎?或者匯總的時候報表里面能不能區分,減掉金屬線槽至配電箱這段帶有配管的工程量呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.從吊頂內垂直至排氣扇這一段距離需使用金屬軟管
2.金屬線槽設置起點,配電箱選擇終點這一段距離軟件默認導管材質為JDG20有配管,不需要手動修改無配管信息,橋架部分會自動只計算線纜不計算導管的2024-11-17 19:59:01
-
一、SCE;吊頂內敷設,要穿金屬管,設計給出的是JDG20 ,不是金屬軟管。
二、WDZB-BYJ-3x2.5 JDG20 WC/SCE-排氣扇;設計描述中沒有金屬線槽,你設置金屬線槽是錯誤的,采用金屬線槽設置起點、選擇起點計算電線的方法,也是錯誤的。
你采納的答案也不正確。
首次提交 2024-11-18 01:04:36 最近修改2024-11-18 01:06:04 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看