請教消防噴淋頭與水平管的豎直距離?
以前做預算時,只考慮了消防噴淋頭所在管道的水平距離,可發現別人做預算時, 考慮了噴淋頭與其所在水平管道的豎直距離,這部分圖紙上并無具體說明,從圖紙的平面圖也看不到,請教高手們,你們是怎樣考慮這部分長度的?或者工地上實際做法又是怎樣的?具體點,就是每個噴淋頭要考慮多長的豎直管道?問題補充:這么看來,1、2樓兩位朋友與3樓有規范依據的朋友提供的數據相差較大啊。不知該按誰的了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納300~500mm之間。
2010-08-19 08:57:48
-
圖紙是沒有明確的話,應該有說參見那本圖集,現場施工也是按圖集施工的,如果預算的話250~500mm就可以
2010-08-19 09:03:34
-
在國標噴淋管道安裝圖集中對噴頭安裝高度有明確規定,豎直安裝直立型噴頭其濺水盤據頂板低為75-150mm,垂直向下安裝的噴頭以吊頂高度為準,知道這兩個高度,圖紙給出了噴淋水平管道標高度,那么水平管道至噴頭的距離就不難計算出來了。
2010-08-19 09:26:40