lihuagen 2010-08-17 09:12:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 763查看 1回答
在線提問有關鋼筋的
有關鋼筋的問題 1..無論是抗震還是非抗震,墻上柱還是梁上柱只要是搭接就要加密,其他連接都不加密。這句話對嗎?要求說明理由 2.什么叫嵌砌填充墻? 3.03G101-1第40頁只適用于KZ,QZ,LZ的箍筋加密區范圍,那么計算時對于芯柱,框支柱的箍筋加密區范圍又應怎樣確定呢? 4..03G101-1問題第37頁,柱頂縱向鋼筋構造(一)中,如果BC兩種情況同時出現,即當頂層為現澆板,其砼強度等級≥C20, 板厚≥80時,柱外側縱向鋼筋配筋率>1.2%,那么我們應按照哪種情況去計算呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這個問題在03G101-1上可以找到答案,對于抗震柱,看P40說明的第2條,搭接區時需要加密的。但是非抗震柱,在P45說明的第5條,要求柱在搭接區的箍筋間距詳見具體工程的設計說明。通過上面這句話我理解是如果設計無特殊說明的話,非抗震柱箍筋區就不加密了。 2、嵌砌填充墻應該是指砌體墻快到梁底時所采用的一種砌筑方法3、圖集上并無相關規定,只提到縱筋按框架柱,我個人理解箍筋的加密范圍也應該按框架柱的規定來確定。4、如果設計圖紙未注明時,表示設計人員允許施工人員自行選用。P37說明第2條,說的很含糊。我個人理解應該選用C節點,因為要同時滿足了BC兩種情況,如果選擇B,那么配筋就滿足不了C節點了。
2010-08-17 10:00:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看