moyue 2010-08-16 13:58:46 | 河南省 土建算量GCL2013 | 922查看 5回答
2008外墻保溫變形縫處怎麼處理
我在變形縫處設置虛墻,同樣也設置為外墻。然后智能布置外墻保溫,發現變形縫中間沒有保溫,但是兩側墻的內側出現保溫層,這是怎沒回事?是不是需要把變形縫兩側的墻設置為內墻,才行?問題補充:主要不明白,為什么軟件把變形縫處的墻內側認為外墻外側,智能布置保溫層?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我在變形縫處設置虛墻,同樣也設置為外墻。然后智能布置外墻保溫,發現變形縫中間沒有保溫,但是兩側墻的內側出現保溫層,這是怎沒回事?是不是需要把變形縫兩側的墻設置為內墻,才行? 是的。
2010-08-16 14:10:25
-
還是手工算下,在后面的表格輸入里面解決吧
2010-08-16 14:21:35
-
有2種可能你的變形縫內墻出現保溫: 1.你是從鋼筋圖中導過來的圖形,而在鋼筋圖中沒有畫變形逢.所以導過來后,變形縫的內墻導過圖形后默認為外墻. 2.雖然你把虛墻定義為外墻.但是變形縫處的內墻的屬性也是外墻.有可能是你的虛墻與變形縫內墻壁沒有形成封閉區域。 另外要注意的是虛墻上沒有單墻面,也不會出現工程量。如果你要想在變形縫處有保溫的話??梢园烟搲ψ?yōu)閷嶓w墻(注意算量時不要套定額就行了)。這樣變形縫處就有保溫了。
2010-08-16 14:49:27
-
1、 設置為內墻時可以的。 2、刪除這一處的保溫構件也可以。
2010-08-16 14:09:27
-
可以將內側的保溫層刪除,在外側用點畫法布置保溫層即可。
2010-08-16 14:31:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看