女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 頂層L型柱錨固問題

    頂層角柱,L型(如圖),配筋4C16+8C14,柱筋錨固方式為“分兩批錨入梁中(Lae+20d)”,柱和梁頂標高處無混凝土板。 問題:角柱外側鋼筋是否全部錨入梁中?

    外側鋼筋

    標高

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按圖紙要求編輯輸入,軟件會自動處理的。

    2010-08-14 06:19:54 

  • 全部錨入梁中,軟件會自動計算的。 暗柱時按墻中的規則計算的,你看03G101的相關規定。

    2010-08-14 06:58:54 

  • 是的,都錨入梁內

    2010-08-13 23:53:29 

  • 參考03g101—138頁 以12d計算

    2010-08-14 08:40:43 

  • 必須錨固到梁里,而且是分兩批錨固。第二批比第一批增加20d鋼筋長度。

    2010-08-14 08:57:54 

  • 都錨入梁中,按03G101的相關規定設定錨固長度。

    2010-08-14 09:30:55 

  • 1、如果附圖中是剪力墻暗柱,那么應當按03G101-1圖集第48頁左上角【墻柱柱頂構造】處理(下附圖2,墻柱和墻身從板底進入板內Lae); 2、如果附圖中是L形框架柱,可在其鋼筋信息中將需要伸入梁中的鋼筋加#處理,如下附圖1。

    答疑解惑