林土楠 2024-09-12 10:22:19 | 廣東省 土建 | 371查看 3回答
樁承臺雙向底筋需要考慮10*d彎折?請幫忙解答一下,謝謝!
樁承臺大樣圖沒有底筋向上彎折10*d的圖示,是否要考慮底筋雙向向上彎折10*d?
2024-09-12 11:15:43 補充
上部鋼筋是要彎折到樁承臺底部(扣除上部保護層、樁100mm、下部保護層50mm)?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的雙向都要
2024-09-12 10:23:45
-
可以提設計答疑,一般情況是需要
2024-09-12 10:24:02
-
一般要的,具體按圖紙說明
上部鋼筋是要彎折到樁承臺底部(扣除上部保護層、樁100mm、下部保護層50mm)?【按厚度減上下保護層厚度】
首次提交 2024-09-12 10:25:27 最近修改2024-09-12 11:17:11 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看