愛,因斯淌 2024-09-06 14:27:51 | 廣東省 安裝市政結算安裝算量GQI市政算量GMA | 304查看 2回答
手孔井沒有井底標高,那管道埋深都是按一個標高來計算嗎?
比如污水井的井底標高一般會給出,而且井底標高都不一樣。
也就是管道是斜著敷設的,不是在同一高度敷設。
因為不拓段標高不一樣,涉及的挖土深度也不一樣。
但是手孔井一般不會給井底標高,電纜埋地管道不用考慮斜著敷設嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
理論是是需要提供斷面圖的,有原始標高和完成設計標高,自然就有挖深,然后一段一段計算。如果沒有斷面圖就取平均值計算。
管道的工程量和溝槽土方的工程量計算規則就是按照圖示尺寸計量,一般不會考慮傾斜度。一般情況下,很少有設計坡度很大的管道。特殊情況特殊對待。
2024-09-06 14:32:49
-
你好。電纜管不涉及排水所需坡度的問題,一般是按統一深度考慮。
2024-09-06 14:44:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看