斯嘉麗 2024-08-30 23:49:54 | 江西省 安裝 | 258查看 3回答
救救孩子!請問大家,這個照明回路的線這樣算量可以嗎?
1.圖一是圖紙,圖二是我用白色線畫了一遍我算的回路路徑。 請問建模這樣布置回路可以嗎?
燈是吸頂安裝,開關是三聯開關。
手算量為我畫出來的水平部分+配電箱的立管部分(再加配電箱預留),+開關1根立管。這樣算是正確的嗎?
(三聯開關也只有一根立管吧?)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的
2024-08-31 00:01:37
-
不懂怎么表達,你需要先判斷這線有多少根線,知道怎么走向,在軟件識別后并懂查看識別的管有沒有問題
2024-08-31 00:11:41
-
思路正確。(不論根數的情況下)
三開的立管里面是4根線(一火線、三控制線),其余線段,均為(3根線);三開前(火線、零線、接地線),三開后(控制線、零線、接地線)
首次提交 2024-08-31 00:55:55 最近修改2024-08-31 04:45:44 (修改過2次)