7.7 2024-08-30 15:37:27 | 江西省 安裝 | 282查看 2回答
建筑物沒有設置均壓環,避雷引下線清單中套柱主筋與圈梁焊接定額是否是有問題的
工程量是不重復的 但是他套的定額不對 首先避雷引下線是豎向結構 他的第一項套的沒問題 然后第二項他應該套斷接卡子 而不是柱主筋焊接這個,這明顯是兩個東西 不能在一起用 為什么套斷接卡子呢 我說一下 咱們 主體施工的時候 鋼筋的豎向連接都是每層都斷開的 這個涉及到土建我就不多少了 然后 鋼筋的斷接地方用電渣壓力焊/套筒等連接的 這就導致鋼筋的豎向連接的傳導性不是很好 所以我們會用斷接卡子在柱子主筋連接的地方做個這個東西 也就是說每個柱子有兩根鋼筋的話 就是每層每根柱子有兩套斷接卡子。 他套的這個是橫向構建避雷網 也就是柱鋼筋出屋面之后要與避雷網連接上 這里大部分用的都是焊接 所以會有這個定額 而 除了屋面的就叫均壓環了
所以4-10-47定額是有問題的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、引下線沒爭議。
2、斷接卡子是距地0.5米引出線使用,不是垂直鋼筋焊接那塊。
3、垂直鋼筋斷接地方的處理就是引下線定額的范圍。
4、第二個定額是主筋到底后與水平筋的連接。
結論:套的沒問題,解釋錯誤。
2024-08-30 16:18:12
-
沒有問題
2024-08-30 18:47:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看