安裝新手 2024-08-30 08:40:41 | 河南省 安裝 | 1352查看 6回答
雨水管出屋面有個雨水斗,需要設什么套管?設阻火圈嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剛性防水套管,出屋面一般不需要設阻火圈,具體看設計要求。
2024-08-30 08:42:24
-
按照規范需要設置剛性防水套管和阻火圈,但是具體要看設計
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-08-30 08:42:53
-
室外的不用套管也不用阻火圈
室內的不用套管,高層的塑料管要有阻火圈 同時圖紙也要有設阻火圈的要求
2024-08-30 08:42:54
-
室外
一般不用
2024-08-30 08:44:49
-
雨水斗都不需要。(屋面防水做進雨水斗)
透氣管(需要做剛性防水套管,不需要做阻火圈)
你采納的答案,不準確。
首次提交 2024-08-30 08:50:08 最近修改2024-08-30 08:52:46 (修改過3次)
-
雨水管出屋面有個雨水斗,需要設什么套管?
雨水斗和雨水口,是一體安裝在墻上或板上的,不設置套管
設阻火圈嗎?
通常不設置阻火圈,具體需要根據設計說明及對應規范來明確
雨水管通常在室外,所以不需要,如果是室內安裝,也是在封閉管井內
2024-08-30 08:51:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看