  • 板筋識讀

    請教,見圖第二點“配筋板面C10@150,板底C8@150雙向拉通”,這里的雙向拉通是不是只是板底C8@150雙向拉通?還是板面和板底的鋼筋都雙向拉通?

    拉通

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    此話的意思是板配筋為雙層雙向,底筋為C8@150、面筋為C10@150,雙向布置!

    2010-08-06 14:25:04 

  • 就是雙層雙向布置板鋼筋

    2010-08-06 14:13:54 

  • 這樣的標注有點含糊,最好請設(shè)計單位加以明確,同時也避免結(jié)算的時候相互因為理解不同而扯皮。

    2010-08-06 14:19:38 

  • 是整個建筑的一層板板底鋼筋拉通布置的意思

    2010-08-06 14:27:17 

  • 板面C10@150與板底C8@150都是雙向布置的。

    2010-08-06 14:30:15 

  • 面筋及底筋都是雙向拉通布置。

    2010-08-06 14:18:48 

  • 從語法上理解應為板底雙向拉通。

    2010-08-06 14:22:21 

  • 上部是雙向的三級鋼圓10間距150,下部是雙向的三級鋼圓8間距150

    2010-08-06 14:26:15 

  • 為雙層雙向配筋,面筋XY方向均為C10@150,底筋XY方向均為C8@150。

    2010-08-06 14:56:29 