dakuaitou 2010-08-05 08:58:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 639查看 2回答
軟件柱縱筋計算不準確
基礎層高為0.5m,首層高為3m,基礎層柱配筋為4B22(伸入首層Hn/3),首層柱配筋4B20,軟件計算結果如圖2圖3(按機械連接錯開50%設置),沒有錯開。 而根據03G101-1圖集第36頁,鋼筋接頭面積百分率不應大于50%,因此應錯開計算,錯開長度為35d和500二者中的較大值。以4B22為例,其(直段)長度應該是兩根1460mm,另兩根是2230mm(1460+35*22)。這樣軟件B22的鋼筋少算了2*35*22*2.986/1000=4.598kg,而B20的鋼筋多算了2*35*20*2.468/1000=3.455kg,差值為1.143kg。 這個量看起來不大,但是如果構件和層數(shù)累加起來,對總量的影響也是不小的。請各位測試一下再作答。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
首先看看你的柱鋼筋接頭率是不是設置的50% 我剛才試了一下確實是你說的那樣,沒辦法
2010-08-05 09:13:06
-
不能把 有這事 你廣聯(lián)達咋不改呢 在軟件里能設置把
2010-08-05 11:57:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看