Otto Apocalypse 2024-08-09 11:49:34 | 廣東省 市政 | 764查看 2回答
廣東,電纜保護管混凝土包封,混凝土如何考慮?
定額說明:
十一、公稱直徑小于100mm的電纜保護管敷設,執行C.4.11章配管配線相應項目。
十二、電纜保護管埋地暗敷包括管墩固定的人工,但材料另計。
問:電纜保護管包封敷設的定額里沒有混凝土材料,但說明信息有“搗混凝土基礎、搗混凝土加固”,那么,混凝土是直接在敷設的定額里補充材料,還是再套D5-1-31 滿包混凝土加固?前者工料機里沒有混凝土搗震器,后者有。如果套后者,人工費是否扣減?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
套了C4-8-47的,定額中已包含混凝土振搗相應工序,需要補充混凝土主材即可
若要套D5-1-31滿包混凝土加固,則套管道時套電纜保護管相應子目,這兩個定額子目不能同時套
在黃埔區審計中C4-8-47定額子目審計是不給的,審計是按D5-1-31滿包混凝土加固+電纜保護管相應子目來審核的
2024-08-09 14:54:29
-
思路…沒有相同找類似…
也就是說…平常就要看施工工藝…與制定定額的工藝流程…差別…合理性的調整
墊層…基礎…溝渠…平基…都合理
定額這不有滿包加固么?
…兩者不沖突…下管是下管…滿包是滿包…倆全部都上
首次提交 2024-08-09 13:09:08 最近修改2024-08-09 13:13:51 (修改過3次)
-
大樣圖標注的砂漿填縫是不是僅在管枕處填縫,不是通長填縫,通長應該都是混凝土包封的?
-
“電纜保護管混凝土包封敷設”定額內容里面沒有模板,需要另外計算混凝土包封的模板嗎
“電纜保護管混凝土包封敷設”定額內容里面沒有模板,需要另外計算混凝土包封的模板嗎?2022-05-13 09:31:58 補充
-
廣東18定額中子目“電纜保護管有混凝土包封敷設”包含的內容
電纜保護管(有混凝土包封)套廣東18定額中子目“電纜保護管有混凝土包封敷設”,還用不用再套一個市政定額中的子目“滿包混凝土加固”。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看