拉普蘭德 2010-08-04 16:33:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 952查看 7回答
板鋼筋布置
在板鋼筋布置中,就如一塊板對應3快板布置面筋,(即一塊板很長對應3快板,一塊板的長度等于3快板的總和長),這塊長坂跟每塊短板都有面筋跨板布置,那么我就按照圖紙上畫的布置,但水平布置到第三塊時,它就顯示“布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,不能再布置,請重新選取板!” 請高人指點我應該怎么布置,怎么畫,能把要表達的內容表達上去,謝謝
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件布置面筋或跨板面筋的上限是3,從你的描述看應該是在這個大板上布置三根跨板面筋,是可以的。你所說的那個錯誤提示是在布置第四根的情況下出現(xiàn)的。你再重新布置一下看。
2010-08-06 15:56:41
-
如果正常按照設計圖布置,不應該出現(xiàn)這樣的情況;如果是一塊板對應三塊板有面筋的情況,應該采用劃線布置面筋。
2010-08-04 16:38:03
-
刪掉按照圖紙重新布置
2010-08-04 17:52:30
-
采用多板布置受力筋
2010-08-04 22:07:32
-
首先板布置的要正確.然后點多板布底筋面筋.布底筋時如果板厚不同會提示你.面筋可以直接布.
2010-08-04 22:08:48
-
一塊板上只能布置兩板受力筋,多時軟件不認了. 圖紙上多時,就該在單構件里輸入.
2010-08-05 06:31:16
-
一塊板上面的面筋最好布置3個,超過三個就布置不上的,實際情況是一塊板上只布置一根受力筋就可以了,軟件會按照間距自動計算的
2010-08-05 14:40:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看