“我以為” 2024-07-30 11:24:38 | 河南省 土建裝飾預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 203查看 1回答
超5.2米滿堂腳手架,工程量應該怎么計算?室內凈高為9米
室內凈高為9m,17-60定額工程量就是(9-5.2)/1.2么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
(9-5.2)/1.2=3.17;計算3.5個增加層;就是增加層定額工程量為3.5*室內凈面積
2024-07-30 11:38:24