  • 請問下這個是要計算再多計算160米的電纜嗎

    計算1

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 是的  這個配電箱的上線

    2024-07-29 14:07:09 

  • 室內(nèi)的 你只算到 出建筑外1.5m就行了  室外的是環(huán)境的活了 

    首次提交 2024-07-29 14:08:07  最近修改2024-07-29 14:08:35 (修改過1次)

  • 看看室外圖紙,應該有走線圖

    2024-07-29 14:10:56 

  • 雙電源供電;雙回路2*(4*120+1*70);從平面圖上找室外配電柜(備用電源約160米),還需要接主電源(專用配電房市電母線);

    首次提交 2024-07-29 14:11:20  最近修改2024-07-29 14:15:47 (修改過1次)

  • 看箱子的配置,不是雙電源的,建議問下設計。

    2024-07-29 14:17:20 

  • 是的

    首次提交 2024-07-29 14:42:46  最近修改2024-07-29 14:44:17 (修改過1次)