女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋算量里砌體加固筋軟件比實際的多算一排是怎么回事???

    鋼筋算量里砌體加固筋軟件比實際的多算一排是怎么回事啊?例如層高為3米,粱高是0.7米,240的磚墻,砌體加強筋為沿墻長通長設置2A6@500的砌體加強筋,實際算出應的根數為8根,而軟件算出的為10根。并且軟件不會扣除砌體加固筋重疊部分的長度。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    (3-0.7-0.5-0.5)/0.5=2.6+1=4根。 2A6@500一共就是8跟 軟件計算有點偏高,我計算都是用手工計算的。

    2010-08-02 17:19:40 

  • 將工程設置—砌體加筋里“砌體加筋兩端的起始距離s/2改為500即可。如圖

    通長

    2010-08-03 08:46:32 

  • 實際算出應的根數為8根,而軟件算出的為10根。 如下圖 在計算設置那 向上取整

    砌體加強筋

    2010-08-02 17:02:12 

  • 軟件算的是向上取整加1,所以比你的四舍五入加1要多一排。實際施工時重疊部分也不會扣除的。

    2010-08-02 17:02:33 

  • 我這樣認為,并且這樣做的,鋼筋算量軟件中砌體加固筋默認的是向上取整加1,這樣明顯多一排鋼筋,為了和實際相符,向上取整即可。至于重疊部分,軟件是不會自動扣除的,但在實際工程中整體布置后,根據長度局部修改。其余均可在計算參數中設置。

    2010-08-02 17:21:26 

  • 軟件算的對的啊,向上取整數不就10根嗎

    2010-08-02 17:00:28 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題