梯梁與次梁
樓梯 LT-2 中的梁不能與 L5(1)重疊(用的參數化布置樓梯,原本就帶有梯梁)這種情況該怎么辦
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是不是這一塊平臺板已經到某一層結構板標高了,這種情況就不需要梯梁了,最多就是給梯段和平臺板交界處設置一個梯梁
首次提交 2024-07-27 14:26:31 最近修改2024-07-27 14:27:22 (修改過1次)
-
參數化樓梯中梁數據設置為0;
2024-07-27 14:26:40
-
樓梯應是設置帶了梁的,不然不會提示,查看看看